消防负荷与普通负荷共用电缆桥架,大家说行吗?
parapary
parapary Lv.4
2006年12月23日 14:22:18
只看楼主

消防负荷与普通负荷共用电缆桥架,大家说行吗?其中消防负荷中包括消防泵和应急照明,我全部选用阻燃电缆,普通负荷用普通电缆,我共用一个电缆桥架,行吗?

消防负荷与普通负荷共用电缆桥架,大家说行吗?
其中消防负荷中包括消防泵和应急照明,我全部选用阻燃电缆,普通负荷用普通电缆,我共用一个电缆桥架,行吗?
免费打赏
parapary
2006年12月23日 14:24:16
2楼
规范中只看到说正常照明和应急照明不能共管敷设。各位老师,共用电缆桥架允许吗?
回复
appleyang528
2006年12月23日 16:53:34
3楼
好象是可以,但是备用电源和主电源回路不能共槽!
回复
王若男
2006年12月23日 16:59:31
4楼


可以的
回复
parapary
2006年12月23日 17:47:24
5楼
小弟收到!谢谢楼上的各位
回复
rencom886@co163
2006年12月23日 18:57:01
6楼
一、双电源的两条回路不能同桥架(任何双电源回路)
二、消防回路应该独立桥架

解决方法:中间加防火隔板,分四道
回复
lggufei
2006年12月23日 19:09:14
7楼
楼上的解释有点欠妥当.
规范讲的是宜.而不是应.
所以是可以同一个桥架敷设的.
但楼主应该注意的是:1,如果同一个桥架,条件是,你消防的线缆要用ZR或者NH的.
2,规范虽然讲的是宜.但一般情况下还是不能这样做的.
所谓的"宜"就是没有特殊情况,应这样做.
所以"宜"也是很严格的.
回复
bigshoes
2006年12月23日 21:07:53
8楼
啊~我经常都是共用桥架~~
回复
liuzhijian
2006年12月24日 11:08:02
9楼
注意,消防电缆明敷设时要做防火处理,在封闭线槽或钢管内敷设,共用桥架要满足此要求
回复
sunbird520
2006年12月24日 11:11:24
10楼
本人觉得还是按规范来的比较好,安全运行最重要,杜绝事故!!!
回复
hxwhw
2006年12月24日 12:18:36
11楼
一般项目,共用,什么规范的,也要考虑安全和成本,目的只有一个,保证应急部分在关键时候不出问题.
回复