只看楼主

最近公司里一台变频器的风扇不转了,以为是风扇坏了,更换了一个新的,结果还是不转。最后量输出电压只有15伏,这是怎么回事啊?请教各位高手,谢谢!

最近公司里一台变频器的风扇不转了,以为是风扇坏了,更换了一个新的,结果还是不转。最后量输出电压只有15伏,这是怎么回事啊?请教各位高手,谢谢!
免费打赏
首席技术官
2006年12月23日 12:48:06
2楼
检查开关电源的+24V是否正常,风扇不转,机器还能工作么,若能工作,是否良好
回复
oumingbiao
2006年12月24日 09:19:12
3楼
谢谢扬帆,机器是好的,能正常工作。就风扇不转。
回复
首席技术官
2006年12月24日 18:59:30
4楼
不客气
没有风扇运转机器不好,不利于散热
应该检查内部开关电源是否+24V(我估计是这个电压)正常否
回复
shu0508
2006年12月25日 13:36:23
5楼
你那风扇确定是DC24V吗?也有的是DC12V哟。如确定是24V的,那就是里面的电源有问题。
回复
leelongbo
2006年12月25日 13:46:38
6楼
变频器的风扇不能工作对变频是不好的吧?
回复
ihf
2006年12月25日 19:48:56
7楼
如果变频器的功率大于电机功率较多,且安装环境又好的话,没有风扇也行,不过有的变频器风扇不转的话就会报警停机,如三垦S系列变频器,风扇不转就报OH,并停机,这时就要修改变频器内部代码,将此功能屏蔽.
回复
szhmte
2007年02月07日 18:00:52
8楼
风扇不在转,是不是风扇坏了,24V的风扇电压范围是10-27.5V
回复