浅淡清水河县"两改"中降损节能的措施 王亚东 清水河县电力公司 (011600) 结合清电实际情况,谈谈在"两改"中加强降损节能工作的一些做法和措施。 1 技术措施 (1) 合理规划,认真组织实施:以小容量、密布点、短半径为原则,对全县电网的布局和结构进行了全面规划和改造,新建1座110kV变电所和2座35kV变电所,消除了供电半径不合理,迂回供电的线路。现在全县共有2座110kV变电所,5座35kV变电所,35kV线路输电距离不超过40km,10kV线路供电控制在10km范围内,形成了一个布局合理、运行经济的供电网络,促进了地方经济的发展,更有利于降损节能。

浅淡清水河县"两改"中降损节能的措施
王亚东 清水河县电力公司 (011600)
结合清电实际情况,谈谈在"两改"中加强降损节能工作的一些做法和措施。
1 技术措施
(1) 合理规划,认真组织实施:
以小容量、密布点、短半径为原则,对全县电网的布局和结构进行了全面规划和改造,新建1座110kV变电所和2座35kV变电所,消除了供电半径不合理,迂回供电的线路。现在全县共有2座110kV变电所,5座35kV变电所,35kV线路输电距离不超过40km,10kV线路供电控制在10km范围内,形成了一个布局合理、运行经济的供电网络,促进了地方经济的发展,更有利于降损节能。
(2) 改造线路:
对运行时间长,线径细、损耗高的线路进行改造,更换大截面的导线和电压等级高的绝缘子,以减小线路电阻和泄漏电流,降低线路损耗。在这次农网改造中,新建、改造35kV线路2条共20km,10kV线路 条,合计 km;利用变电所的剩余出线间隔,对7条负荷大、损耗高的10kV线路进行分流改造,对全县 个行政村的低压线路进行了全面的规划设计,共建设改造0.4/0.22kV线路 km,彻底解决了农村低压电网陈旧、布局不合理、电能损耗高的问题,供电状况得到了根本改善。
(3) 淘汰高耗能变压器,推广使用节能型变压器:
变压器的损耗占农网损耗的50%~70%,用S9系列节能型变压器更换高耗能变压器是降损节能的有效措施。农网改造以来,我局更换了JB500-64、JB1300-73系列高耗能配电变压器共 台,仅此一项每年可节约电能约 多万kW.h。
(4) 合理选择变压器容量和安装位置:
合理选择配电变压器的容量是变压器经济运行的要求。变压器容量太小,会引起过负荷运行,过载损耗增加;变压器容量太大,出现"大马拉小车"现象,变压器不能充分利用,空载损耗增加。因此,根据实际负荷情况确定配电变压器的容量,使变压器处于经济运行状态,损耗降到最小。同时合理选择变压器的安装位置,安装于用电负荷中心,并认真分配各相负荷,三相负荷尽可能平衡,使中性线的电流最小。在这次农网改造中,我局新增加配变 台,调整移动 台,通过10kV线路的延伸,全部安装于用电负荷中心,使低压线路供电半径不超过0.5km,既提高了供电质量,又降低了线路损耗。
(5) 增加无功补偿:补偿无功可以减少在线路和变压器中传递的无功功率,提高功率因数降低电能损耗。按照"分级补偿,就地平衡"的原则,采取集中与分散相结合的补偿方法,对新建变电所配足补偿电容器,对无功不足的变电所增补电容器,进行集中补偿,累计增加补偿电容器6000kvar;对功率因数低、无功负荷大的10kV线路在适当地点安装补偿电容器,进行分散补偿,共安装电容器3000kvar;在配电变压器低压JP柜中装设补偿电容器,进行随器补偿,累计安装电容器1800kvar。采取以上补偿措施后,功率因数提高到了0.9以上,降低了线路损耗。
(6) 更新提高计量装置的准确度:
农网改造前,我县农村用户的电能表大都运行了10年以上,灵敏度低、误差大,是造成低压线损居高不下的重要因素,对运行的DD28系列电能表,使用期限超过10年的必须更换;运行时间不超过10年,经过校验合格的可以继续运行,不合格的必须退出运行。新装和更换的电能表禁止使用DD28系列,推广使用86系列宽负荷电能表,以提高计量的准确性。
(7) 经济调度,优化运行:
根据电网的潮流变化,调整系统运行方式,使主变处于经济运行状态;及时投切补偿电容器,做好无功平衡;充分发挥变电所有载调压变压器的作用,进行经济调压,使农网线损管理与调度管理密切结合,实现电网的最大经济效益。
2 管理措施

(1) 加强领导,建立健全线损管理网络。由分管局长负责,用电科设专责线损管理人员,各供电所分电压、分线路设专责线损管理人员,形成自上而下的线损管理网络。
(2) 进行线损理论计算。线损理论计算是指导降损的基础,通过理论计算和实际线损的比较,使我们认识到电网运行中的薄弱环节,找出问题,制定有针对性的降损措施。
3) 实行线损考核奖惩制度。对不同电压等级,由用电科下达相应的线损指标并落实到各供电所有关人员,由考核部门按月严格考核,兑现奖惩,用经济手段落实降损工作。
(4) 加强抄、收管理,进行岗位培训。提高抄收人员的技术业务能力和思想素质,避免在抄收过程中错抄、漏抄造成损失;对抄收人员实行定期轮换,减少人情电、关系电,防止内外勾结窃电。
5) 以科技为先导,充分发挥计算机在营销管理中的作用。各种帐、表及用户档案实行微机管理,电费实行微机开票核算,开票到户,减少人为差错。
(6) 严格执行电能计量装置管理制度。抓好计量装置的周期轮换校验工作,不合格的坚决更换,保证计量装置的准确性。
(7) 经常组织用电普查,堵塞营业漏洞。发现线损变化较大时,进行检查,找出原因,制定相应的解决措施。

(8) 认真抓好反窃电工作。清电成立了用电监察大队,依法严厉打击窃电行为。
降损节能是一项综合性工作,需要从技术和管理两方面抓,技术改造是降损的基础,经营管理是降损的关键。通过采取以上降损措施,清水河电力公司高压综合线损率由8.5%降到了6%,低压线损率由改造前的25%降到了11.2%以下,取得了良好的社会效益和经济效益。