消防泵能从市政管道上直接吸水吗?
travorzhang
2006年12月22日 20:27:12
只看楼主

有消防水泵、消防水池是不是必须设消防水箱?

有消防水泵、消防水池是不是必须设消防水箱?
免费打赏
nmgbtfyq
2006年12月22日 23:16:57
2楼
不是的
还应该设的
水箱里的水是满足火灾前10min的用水量
在10min内消防水泵应启动起来
回复
curthber
2006年12月23日 09:36:18
3楼
消防泵可以直接从市政管道上直接吸水,不过可能因为市政供水的压力不能满足消防用水
需要加压,因此应该安装稳压泵
(初入消防,有不对之处,请指出)
回复
shenwei407
2006年12月23日 10:04:37
4楼
消防泵能否直接从市政管网直接吸水,不仅要看市政水的压力,更要关注市政管网的水量是否满足要求!
消防水箱是用来稳压的,喷头喷水时报警阀后的压力下降,阀前后的压力差必须保证能启动报警阀!
回复
shenwei407
2006年12月23日 10:12:01
5楼
《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001
10.3.1采用临时高压给水系统的自动喷水灭火系统,应设高位水箱,其储水量应符合现行国家标准的规定.消防水箱的供水,应满足系统最不利点处喷头的最低工作压力和喷水强度.
10.3.2不设高位水箱的建筑,系统应设气压供水设备.
回复
cmsgdarch
2006年12月25日 17:11:35
6楼
消防泵不能从市政管道上直接吸水,原因很简单,就是自来水公司不允许。
回复
le-o
2006年12月25日 17:20:54
7楼
能啊``新规范上是允许的,但事实自来水公司是不肯的!
回复
gpechj02
2006年12月25日 23:11:37
8楼

哪条?

参谋:GB50974-2014  5.1.12

回复
travorzhang
2006年12月28日 19:08:32
9楼
有消防水泵、消防水池是不是必须设消防水箱?
回复
ggrover
2006年12月29日 11:40:05
10楼
首先,消防泵是不能直接抽取市政管道的水。
其次,水箱不是必须设的,当市政补给水量和水泵压力达到要求,消防水箱是可以不设的。
但大多数情况下设置。
回复
travorzhang
2006年12月30日 20:55:08
11楼
楼上的,请教一下:消防水箱是可以不设的,规范上有吗? 消防水箱的作用是:保证压力和保证水量的安全供给吗