屋脊高度为18.8m的单层厂房,彩钢板屋面,不设屋顶水箱,消火栓充实水柱高度为多少
屋脊高度为18.8m的单层厂房,彩钢板屋面,不设屋顶水箱,消火栓充实水柱高度为多少
2楼
多大面积的?
回复
3楼
局部4000平米,其他最高16m
回复
4楼
=(18-1)/sin45
回复
5楼
按照楼上的兄弟算得的充实水柱是24m,但是当水枪的充实水柱大于15m时,因射流的反作用力而使消防人员无法把握,究竟取值多少呢?15m?
回复
6楼
路过学习一下!!
回复
7楼
简易这样的情况下采用固定消防炮。
回复
8楼
学习一下
回复
9楼
我也遇到了这样的问题,大家讨论一下!
回复
10楼
大于7米
回复
11楼
要看具体厂房的用途,再考虑是设否设置其它水灭火系统,普通标准丙类厂房,可以仅考虑消火栓,消火栓充实水柱,可以按照60度角度考虑,充实水柱约在20米,采用19mm口径水枪,喷嘴处压力约在3kg左右。
回复