请问关于综合楼热水的问题
benjamingang
2004年07月28日 12:21:05
只看楼主

请问各位专家,现在手上有个六层的综合楼,要求,1.2.3为餐厅,4.5.6为浴室,目前市政压力仅能满足到3层,那么考虑到4.5.6用变频供水,可是,如果再有热水系统,假设不做屋顶水箱,单纯的靠变频来控制冷水,而热水也是由热水供水泵来供给,那么关于冷,热水压力平衡怎么来解决,谢谢各位

请问各位专家,现在手上有个六层的综合楼,要求,1.2.3为餐厅,4.5.6为浴室,目前市政压力仅能满足到3层,那么考虑到4.5.6用变频供水,可是,如果再有热水系统,假设不做屋顶水箱,单纯的靠变频来控制冷水,而热水也是由热水供水泵来供给,那么关于冷,热水压力平衡怎么来解决,谢谢各位
免费打赏
along-xie
2004年07月29日 17:35:46
2楼
我也想了解这样的问题
回复
xixi00125
2004年08月05日 10:50:13
3楼
本人92年给排水毕业,环工系。如果是六层的话分开设计,热水压力平衡应设计回水管。变频供水要考虑加装止回及减压阀。
回复
qixu
2004年08月05日 14:07:20
4楼
用普通泵即可,楼顶用两个水箱,冷、热水各一个,安装一套压力平衡装置,或者安装恒温混水阀供应混合温水(请看:浴室供水忽冷忽热的分析)。
压力平衡装置可以自制,很简单,冷热水管道各连接一台减压阀,将两台减压阀内弹簧去掉,调节螺丝去掉,在其部位各安装一个管接头,管接头用紫铜管或不锈钢管连接。将冷水弹簧腔通过铜管与热水减压阀出口连接,同样,将热水弹簧腔用铜管与冷水减压阀出口连接。信号管交错连接。
这样不但能够达到冷热水压力静态平衡,动态下也能很好的平衡。
选择减压阀要选择热水型(主要膜片材料氟橡胶耐高温),减压阀的额定流量要满足使用要求,一般情况下,减压阀的口径可能比管子的直径要大,需要大小头变径法兰连接。减压阀可以选择直接作用式,也可以选择间接作用式,间接作用式的压力平衡精度要高一些。
回复
headsail
2004年08月05日 16:02:09
5楼
把泠水箱和热水箱都放到屋顶上面去,不然冷热水的压力真的没办法平衡````
回复
headsail
2004年08月05日 16:03:49
6楼
benjamingang 我的油箱是crazyhdx@126.com 希望能继续和你讨论有关热水的问题~~~
回复

相关推荐