大家好:日常设计,经常做自带蓄电池的应急照明设计,应急照明只有在事故(也就是停电)情况下点亮,即便是白天也要点亮,《消防应急灯具》GB17945-2000中第5.1.8规定:........,不应设影响应急功能的开关。 如果在变配电室内我们采用自带蓄电池的应急荧光灯、跷板开关分散控制,正常每套灯具四颗线:零线、地线、火线(兼充电电源)、控制线;但碰到以专家,非要求再加1根线,要求在白天应急灯点亮时。要求能够关闭照明,且理由是,如果蓄电池电能消耗完了怎么办,如果说这样不行,领导要求拿出规范说明,否则白说。请大家阐明意见,提供依据,我认为“《消防应急灯具》GB17945-2000中第5.1.8规定:........,不应设影响应急功能的开关。”足以说明,但领导也咨询了一些专家,说有两种情况,一种是白天必须亮,耗完了也必须亮,不能用开关关断,另一种就是上述所说,白天可以关断,后者允许吗?

2012年06月27日 11:39:08
2楼
但是不是白天或者晚上亮,是有事故后才亮,而且持续时间不得超过2个小时吧