【求建议】这高处取样口污泥较多,沼气喷射声音大
b6643723
b6643723 Lv.2
2012年06月25日 20:01:08
来自于水处理
只看楼主

C罐体 直径10m 高度20m 进水 COD16000 PH6-6.5 SS 2000 现在进水量为160吨高浓废水+100吨好氧二沉池污泥(SV30 60%)进水速度: 25m3/h 进水时间20天,IC出水从3000直到现在6000左右,期间开启过一段时间的罐内循环,4-5 天循环量50m3/h,COD上升很明显,现在 停止 内循环,IC出水降到5000左右.出水基本不带泥,出水滤纸过滤后COD4800

C罐体 直径10m 高度20m
进水 COD16000 PH6-6.5 SS 2000
现在进水量为160吨高浓废水+100吨好氧二沉池污泥(SV30 60%)进水速度: 25m3/h
进水时间20天,IC出水从3000直到现在6000左右,期间开启过一段时间的罐内循环,4-5 天循环量50m3/h,COD上升很明显,现在 停止 内循环,IC出水降到5000左右.出水基本不带泥,出水滤纸过滤后COD4800
泥取样口 2#3m、 3# 8m ,污泥状况,黑色糊状,取样放置一段时间后,整个污泥全部上浮, 2# 70% 3# 90% 高处的取样口污泥较多,很奇怪。
沼气产量没有计量,但在灌顶能听见沼气喷射声音,半分钟一次,开启循环后,沼气喷射声音更剧烈
免费打赏
yychen0908
2012年06月26日 11:27:15
2楼
没完全明白你的意思。但你说的污泥糊状,这是效果比较差的表现,感觉你进水的SS太高了
回复
zgtaiyu
2012年06月27日 10:19:14
3楼
这是效果比较差的表现,感觉你进水的SS太高了
回复
未末绿
2012年06月27日 11:02:44
4楼
有没有测挥发酸?
回复
mikeding
2012年06月28日 09:35:56
5楼
还是拉些颗粒污泥调试算了。
回复
天生吾才
2012年06月28日 14:02:25
6楼
出水COD升高原因应是你好氧化二沉池污泥回流进入厌氧造成的,因为二沉池污泥为好氧有机污泥,其进入厌氧后,大部厌氧过程是在对好氧污泥进行污泥厌氧消化,同时由于污泥厌氧消化分解后细胞基质可生化性较差造成出水COD升高,可生化性变差。而启IC内回流增加了厌氧的分解效率,加大了对好氧污泥的分解,细胞基质浓度进行一步升高,所以COD也升高。
由于现有厌氧池污泥量基本足够,建议不再将二沉污泥回流到厌氧,同时应开启IC内回流,以加大厌氧反应效果。

再建议进一些低浓度原水或自来水,将IC反应器内的污泥分解的细胞基质水排出来,加快厌氧菌的培养驯化。

[ 本帖最后由 wkfzhiworeng 于 2012-6-28 15:01 编辑 ]
回复
gyjzyscl
2012年06月30日 08:39:11
7楼
这个我也不是太清楚,顶起来,期待高人的回答!
回复
njchrhb
2012年06月30日 08:49:23
8楼
关注这个问题 www.njcrhb.com
回复
b6643723
2012年07月12日 22:44:01
9楼
版主厉害 讲的很透彻,一般这个过程要多久COD能降下来,现在污泥层高度达到了15米,已经超过了一层三相分离器,现已经停止进泥。
前几天进水管爆了,停止进水3天,连续循环,今天罐顶取水COD 2400,明天开始进水,调试情况及时通报。
回复
b6643723
2012年07月12日 23:05:40
10楼
污泥出现砂状沉淀是不是好事啊
回复

相关推荐

APP内打开