雨水箱涵要隔一定距离设置一段盖板涵吗
dengcw12345
2012年06月25日 17:27:35
只看楼主

钢筋混凝土雨水箱涵需要隔一定距离设置一段盖板涵,以便以后清淤吗?

钢筋混凝土雨水箱涵需要隔一定距离设置一段盖板涵,以便以后清淤吗?
免费打赏
若水
2012年06月30日 16:22:42
2楼
要的,有覆土的话按规范要求隔适当距离做检查井
回复
huangzhimin
2012年07月02日 10:30:58
3楼
可参见《室外排水设计规范》(2011年版) GB 50014—2006第 4.4.2条规定 :检查井在直线管段的最大间距应根据疏通方法等具体情况确定,一般宜按表4.4.2的规定取值。
雨水箱涵净高大于1.0m时,设置盖板涵最大间距120m。
回复
karljordanzhang
2012年07月04日 09:55:24
4楼
盖板涵不一定要设,可以在箱涵顶板开洞,做井筒至地面。
回复

相关推荐

APP内打开