关于电子整流器的问题
sxh0612
sxh0612 Lv.2
2006年12月22日 13:55:22
来自于照明工程
只看楼主

应用某品牌的36W荧光灯一拖一电子镇流器3000个,其中洁净区域共700个,洁净区域的环境温度为25℃上下2℃,相对湿度50%上下10%。全厂电压为单相231V。还有2300个应用在办公和一般车间区域,在应用了七八个月左右以后发现在洁净区域内 共计损坏了100多个,占比例为14.2% ,而在其他区域的2300个中只有零星的10个左右损坏,所占比例为 0.43% .请求各位专家帮忙分析一下原因,不胜感激.

2006年12月22日 15:55:47
2楼
查看该电器严重损坏区域,是否有严重的电子脉冲.如大型机电设备. 电压的不稳定对电子产品的损坏是比较大的.
回复
sxh0612
2006年12月22日 21:00:10
3楼
好象R1和R5两个电阻都烧坏了,100个坏的类型都差不多,是什么原因造成这种情况的,请大家帮忙分析分析
回复
zaholu
2006年12月25日 10:33:20
4楼
洁净区域还有什么能产生电磁的设备么?
回复
garfield99zhao
2006年12月30日 13:46:29
5楼
是不是湿度的影响,湿度变化引起的电阻不稳定。。
只是猜测,如果你能详细说明环境,工厂生产的是什么,平面布局等等说清楚就好办了。
这种事情就好象侦探,到了现场才容易解决
回复
tely-007
2006年12月30日 16:14:43
6楼
洁净区域应该采用洁净灯具,如果灯具用错了就可能出线因湿度大而出线问题,其次再考虑其他设备对供电质量的影响。
回复