公用建筑 几层以上供水要加水泵 高手指教
zapyu
zapyu Lv.2
2006年12月22日 13:33:31
只看楼主

有个医院 建筑不知道 市政水直接应入可以用几层 多什么层以上要用水泵 如过要水泵 是怎么计算 选型的 有什么公式没 (设计常规做法,最好有估算的 经验的 公式)

有个医院 建筑
不知道 市政水直接应入可以用几层
多什么层以上要用水泵
如过要水泵 是怎么计算 选型的 有什么公式没
(设计常规做法,最好有估算的 经验的 公式)
免费打赏
carman
2006年12月22日 14:20:03
2楼
供一层和二层需0.22MPa,以上每层再加0.04MPa,你需要先知道市政水压,才知是否需泵
选泵主要参数也就是:流量、扬程;
回复
nmgbtfyq
2006年12月22日 22:59:46
3楼
请问一层和二层用0.22MPa,是不是偏大的
我记得一层采用0.10MPa可以。二层0.12MPa以后每加一层大概加0.04MPa
回复
水锤
2006年12月23日 08:55:50
4楼
首先要明确当地市政给水压力
回复
suiyh1010
2006年12月23日 10:23:24
5楼

同意!没有市政压力怎么去设计啊!
回复
zapyu
2006年12月23日 22:05:21
6楼
请问 老大
难道没个地方 的市政水压 不一样?
有这方面的 表吗 ? 有谁知道?
回复
qwer2050
2006年12月24日 09:05:50
7楼
首先要明确当地市政给水压力,每个地方当然不一样,同一地区不同位置也不一样,比如说离自来水厂近,则水压大,远离水厂,水压小很多!水压问题请向当地市政部门咨询!
对于选泵等问题,当然要等前面确定后才能确定了,具体请参照设计手册了!
回复
janyin
2006年12月25日 10:37:34
8楼
应该要明确市政给水接入点处的水压吧,这要问业主拿的,业主不知道要他请自来水公司来测。
回复
yangjime
2006年12月25日 11:02:10
9楼
好象现在马上要出个规范,5层以后必须要用加压泵,楼猪可以参考一下
回复
dannybb
2006年12月25日 12:55:17
10楼

真的吗?不会吧?
回复
maomao5192002
2006年12月25日 17:26:57
11楼


我记得有个公式可以计算的!
回复

相关推荐