电抗率如何选
czb821108
czb821108 Lv.3
2006年12月22日 13:12:09
只看楼主

如果系统5次谐波多,该选多大的电抗率?

如果系统5次谐波多,该选多大的电抗率?
免费打赏
扬州华锦电气
2006年12月22日 14:50:26
2楼
条件还少了一点,电抗率不能随便选的.
回复
欢快的
2006年12月22日 15:26:59
3楼
一般电网的高次谐波分量主要以3、5、7次为主。大容量电容器组各分组 一般装有感抗值为5%~6%Xc(Xc为电容器组每相容抗,下同)的串联电抗器,它 能有效地抑制5次及5次以上的高次谐波,但对3次谐波有放大作用,3次谐波 的谐振点也往往落在电容器的调节范围内,因而很有可能在一定的参数匹配条件 下发生3次谐波谐振。
回复
ares_rambo
2006年12月22日 18:31:04
4楼
6%
回复
首席技术官
2006年12月22日 20:46:49
5楼
看看有没有3次的,即使没有5次的多,但是有时不能忽略
回复