我刚做一体积6000立方米的综合楼,按以前的消防规范可以不用设室内消火栓,但按06版规范要单设消防卷盘。单设消防卷盘立管管径多少?卷盘间距多少?规范上也没有说明,到底该怎么做? 希望各位优秀同仁给以指导!谢谢!

我刚做一体积6000立方米的综合楼,按以前的消防规范可以不用设室内消火栓,但按06版规范要单设消防卷盘。单设消防卷盘立管管径多少?卷盘间距多少?规范上也没有说明,到底该怎么做?
希望各位优秀同仁给以指导!谢谢!
免费打赏
gongyinwuwa
2007年03月08日 13:52:11
2楼
看来是没有人知道这个问题的,因为没有那里提到设计参数是什么
回复
gpechj02
2007年03月08日 20:38:23
3楼
当成一个水龙头来设计,管径DN15,不必另计用水量,接在生活给水管网上。
回复
yanglan
2007年03月08日 22:47:58
4楼
同意楼上的观点。
有本卷盘的标准,资料中心有的,可以下来看看。
卷盘可以接到生活水管上,也可以从消防系统接出,水量不计入消防用水量。DN25-15