如图,已经施工完的梁L1(1),计算配筋少了。底筋要变成6个18,支座筋要变成3个14.怎么加固?哪位高手不吝赐教,多谢了。
如图,已经施工完的梁L1(1),计算配筋少了。底筋要变成6个18,支座筋要变成3个14.
怎么加固?
哪位高手不吝赐教,多谢了。
2楼
学习了。加固
回复
3楼
碳纤维比较常用吧
回复
4楼
支座钢筋加固一般不用直接加钢筋的方法,因为钢筋在梁支座处不具备直接用钢筋加固的条件(除非是顶层),不然柱子在哪里钢筋没法穿!一般都是用碳纤维换算的方法,计算出需要多厚贴几层碳纤维料!梁底部可以用增高梁或是加钢筋的方法,底部增钢筋操作相对来说比支座方便!这是个人一点心得~具体问题具体分析吧~
回复
5楼
加固方法要通过计算确定,黏贴碳纤维、黏贴钢板的承载力提供幅度不能超过40%
回复
6楼
可以考虑粘钢加固或者型钢加固,具体请楼主学习加固规范(《混凝土结构加固设计规范》GB50367-2006)
回复
7楼
可以考虑粘钢加固或者型钢加固
回复
8楼
加固的方法很多,在网上找找就知道了。
回复
9楼
常规加固还是碳纤维,或者混凝土加大截面加固法。
回复
10楼
经过加固计算确定,粘碳纤维或粘钢加固;如果要考虑以后装修对梁的影响,建议用粘钢加固
回复
11楼
粘钢加固比较合适。
回复