我们电厂12.10日,厂高变两组冷却器故障停了,但造成了主变的跳闸 机组甩负荷,而且在甩负荷后,快切装置才动作切换到备用变压器上问题是二次接线的错误吗?还是操作的问题,如果是操作问题那可能是那方面操作的失误呢 ?我想问这是怎么回事,现在正在事故调查中,如果是电气班的操作问题年纵奖金就没了,我现在是实习我的师傅很着急,我想帮他做点什么,希望大家给分析一下。谢谢
我们电厂12.10日,厂高变两组冷却器故障停了,但造成了主变的跳闸 机组甩负荷,而且在甩负荷后,快切装置才动作切换到备用变压器上
问题是二次接线的错误吗?还是操作的问题,如果是操作问题那可能是那方面操作的失误呢 ?
我想问这是怎么回事,现在正在事故调查中,如果是电气班的操作问题年纵奖金就没了,我现在是实习我的师傅很着急,我想帮他做点什么,希望大家给分析一下。谢谢
12楼
学到东西了,谢谢
回复
13楼
低级失误,应该算是人为的事故你们电站的自动化程度也太差了点吧!!
回复
14楼
正常变压器的冷却装置通常是工作在自动状态下的,通过变压器的线圈温度或电流两个两个参考量自动控制冷却装置的启动和停止。当变压器冷装装置故障后,变压器非电量保护开入启动保护装置延时跳闸(延时多少,驱动哪个跳闸出口根据设计和定值单而定)。在跳闸前肯定有报警信号出现(装置指示灯,大屏幕光字牌、电铃、DCS报警画面闪动),监盘人员发现后确认何种报警,采取措施处理。
快切装置就是通过判断工作电源和备用电源的电压量进行切换的(当备用电源消失,残压在设定的范围内;备用电源电压在设定有压范围内,先驱动工作电源跳闸,后驱动备用电源合闸。具体切换方式根据定值给定而整定。)
这种监盘失误,或是二次回路传动不到位,造成误动的。在某些电厂责任人是要下岗或是待岗学习的。:))