互感器穿不过去,怎么办
myhx1668
myhx1668 Lv.2
2012年06月24日 17:37:49
来自于变压器
只看楼主

安装中遇到一个问题,三根240的电缆并联做主电源线,800/5的互感器穿不过去,无法监测电流好计量,哪位有好的方法帮帮忙吧!!!

安装中遇到一个问题,三根240的电缆并联做主电源线,800/5的互感器穿不过去,无法监测电流好计量,哪位有好的方法帮帮忙吧!!!
免费打赏
cckzxh
2012年06月25日 16:24:46
2楼
用铜排转接一下就可以了,互感器传过铜排后再接两边的电缆!
回复
blackpool
2012年06月25日 22:37:18
3楼
楼上方法不错
回复
lingxuct
2012年06月26日 08:58:08
4楼
支持2楼!
三根电缆总有接到开关的地方,开关上三个240的头也是连接困难的,用铜排引出来,电流互感器套在引出铜排上。
回复
hengheng625
2012年06月28日 17:40:36
5楼
换铜排好办法!
要不换CT
回复
dianqipanli
2012年06月28日 18:47:43
6楼
办法不错。不过,800A的电流用3根240mm²电缆并联也大了些吧?
回复
hanzhg54
2012年06月28日 20:43:20
7楼

是啊,我也在想,这三根240的电缆怎么接到开关上啊。
800电流用两根电缆就够了,互感器也能穿过了,和开关的连接也好办了。
回复
shengshisb1
2012年06月28日 21:14:27
8楼
双拼240 差不多了 我们这就是这样的哇 、、
回复
mangmang2012
2012年06月29日 08:39:15
9楼
处处学习
回复
liuxindao520
2012年06月29日 10:12:58
10楼
應該是線路有點長吧!用 3(1*240)

樓上的方法最好 互感器套銅牌
回复
sjg9876
2012年07月02日 17:30:00
11楼
我也认为用铜排转接一下就可以,是个好办法。
回复