现有一35kV变电站,双主变(4000/6300kva),35、10kV均为单母线。近期频发10kV出线过流一段动作导致主变差动区外误动的情况。每次误动后,均在切除故障出线后,试送成功。动作值如下:10kV出线 B相过流一段动作,动作值44A,CT变比60。主变差动A相动作,动作值5.11A具体现象是2#主变A相差动动作 2012年6月21日 20:01:39 653ms
动作值如下:
10kV出线 B相过流一段动作,动作值44A,CT变比60。
主变差动A相动作,动作值5.11A
具体现象是
2# 主变 A 相差动动作 2012 年 6 月 21 日
20 : 01 : 39 653ms T=0.016s
Iacd=5.11 Ibcd=0.59 Iccd=0.15 Iah=8.59 Ibh=8.46 Ich=0.31 Ial=3.63 Ibl=9.00 Icl=0.23
Iacd2=0.54 Ibcd2=0.06 Iccd2=0 Iazd=6.09 Ibzd=8.73 Iczd=0.26
角度
aH=000 bH=183 cH=129 aL=183 bL=003 cL=335
517 线路速断动作
2012-6-21 20 : 01 : 38 688ms 过流一段动作 B 相
T = 0.010s
Iap = 0A Ibp = 44.97A Icp = 0.26A
3I0 = 1.06A 3U0 = 0.35V
Uab = 21.44V Ubc = 83.84V Uca = 96.03V
3U2 = 74V Umax = 96.03V Umin = 21.44V
F = 49.215Hz
当然还有多次10kV线路导致主变差动区外动作。。。想请教下高手们。。。这个分析从何入手啊?
目前已经进行过:
1、更换了主变低压侧CT(原CT仅有计量0.2s、测量0.5线圈,无保护线圈,怀疑为低压侧CT故障电流饱和导致),但更换后效果不明显。
2、进行了主变的 绝缘电阻吸收比、介损、阻值试验
3、进行了高低压侧一次传动试验。
均为发现问题,动作正常!
实在搞不明白了。。。还应该从哪些角度考虑呢?
通过网上 查询,下一步想检查下 CT二次侧单点接地还是多点接地(估计问题不大。。。应该是单点接地)。
另外还考虑 低压侧从0压恢复过程中产生的励磁涌流。。。但是这个貌似无解?
其他方面呢?