请教《建筑设计防火规范》2006的一个条文理解
magicchen618
2006年12月21日 18:43:20
只看楼主

我看到《建筑设计防火规范》2006中8.5.1条中的第四点:8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动自动喷水灭火系统:1.。。。。。。4.任一楼层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2的地下商店。请问:这“任一楼层建筑面积大于1500m2”是不是就是展览建筑、商店、旅馆建筑中的任一层建筑面积那?我要是其他建筑比如:学校,任一层面积大于了1500m2是不是要按照这条来宜设置自动喷水灭火系统那??

我看到《建筑设计防火规范》2006中8.5.1条中的第四点:
8.5.1 下列场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动自动喷水灭火系统:
1.。。。。。。

4.任一楼层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2的地下商店。
请问:这“任一楼层建筑面积大于1500m2”是不是就是展览建筑、商店、旅馆建筑中的任一层建筑面积那?我要是其他建筑比如:学校,任一层面积大于了1500m2是不是要按照这条来宜设置自动喷水灭火系统那??
我没有条文说明,理解不了这句话,请大侠们帮帮忙。谢谢!!
碧水
2006年12月21日 21:31:01
2楼
任一楼层指后面的建筑类型,“展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部”
回复
magicchen618
2006年12月22日 16:13:35
3楼
哦,那谢谢了!!
回复
jinhui020222205
2006年12月22日 16:32:40
4楼
发个条文说明给你,楼主。
http://co.163.com/forum/content/90_520614_1.htm
回复
magicchen618
2006年12月22日 23:52:08
5楼
jinhui020222205
感激不尽啊!!
回复
liqq71
2006年12月23日 09:53:30
6楼
谢谢楼主!
回复
le-o
2006年12月23日 10:59:37
7楼
2楼正解 楼主看规范仔细点就行了~