遇到这种纠结的状况,现在也搞不清是谁先打好的支架。总之,现场干活儿的很没长心,直到做不了才把情况反映上来,现在让我们解决。 施工时免不了遇到这种情况,大家通常怎么做啊
遇到这种纠结的状况,现在也搞不清是谁先打好的支架。总之,现场干活儿的很没长心,直到做不了才把情况反映上来,现在让我们解决。
施工时免不了遇到这种情况,大家通常怎么做啊
32楼
回复
33楼
回复
34楼
风老大 水老二 电最小 无奈的哇
回复
35楼
桥架是1000*150的防火封闭式
回复
36楼
很感谢大家这么多的建议,有几方面要补充说明
1.冲突位置桥架尺寸为1000* 150封闭式桥架,从顶板开洞垂直引下;
2.此处为地下室,无吊顶;
3.消防管和桥架施工单位为两家,不由同一项目部统一管理;
4.桥架支架装好时,喷淋主管未安装,但管道支架早已打好;
最终协商的结果是喷淋管由三通、接头间管段降标高,还没施工完,等施工好了我再上图给大家。
回复
37楼
这种事设计在图纸上是从来不管的,各个专业自画自得,不过现场做得人脑子...
回复
38楼
我觉得经济考虑只能移动桥架吊丝
回复
39楼
很正常,高度允许的话消防管翻弯即可。
第二就是在前期做好管线综合,使用BIM技术
回复
40楼
回复
41楼
个人认为改桥架
回复