遇到这种纠结的状况,现在也搞不清是谁先打好的支架。总之,现场干活儿的很没长心,直到做不了才把情况反映上来,现在让我们解决。 施工时免不了遇到这种情况,大家通常怎么做啊
遇到这种纠结的状况,现在也搞不清是谁先打好的支架。总之,现场干活儿的很没长心,直到做不了才把情况反映上来,现在让我们解决。
施工时免不了遇到这种情况,大家通常怎么做啊
2楼
只能消防管道吊低一点了,桥架在上方,消防管道在下方。
回复
3楼
这。。。桥架支架应该是后做上去的吧?
将消防管降低吧,没有其它办法了
回复
4楼
起初总包画线的时候该协调好 现在肯定就是扯皮了
回复
5楼
回复
6楼
建议桥架移位。理由:1、桥架仅施工了支架,消防主管已连接完成;相比返工成本、人工及时间等情况来说,改桥架方案均要低很多,桥架支架移位化不了多少钱!2、从图纸来看,桥架可以平移较好,如遇垂直交叉,且双方都未施工,建议桥架优先让主水管,增加爬坡弯径桥架;(但从配电间刚出来那部分大桥架除外,那时不化算)3、现场情况,因人而宜,因地治宜,哪种方案最省钱,影响最少,便是最优!
回复
7楼
再看看现场,以成本低为宜吧,总有办法解决的!
回复
8楼
多方协调考虑,总工是干啥吃的
回复
9楼
应该是桥架该位置,个人认为电应该在水管上面
回复
10楼
桥架标高降低10公分吧,接通丝杆。桥架在水管下方也没什么事。桥架里都是走的电缆,干施工的如果全部依照规范根本就干不了活。喷淋管一般都是走的最高处。有吊顶么?实在不行桥架就得移位了
也可以只拆除左边的吊筋,把横担加长。
还有,目测你的横档是6#槽钢,桥架应该是450的,应该是梯架吧???是不是考虑应该加固定支架、
[
本帖最后由 qq27506530 于 2012-6-26 12:48 编辑 ]
回复
11楼
不严重的。
消防管弯一下就行了。
回复