只看楼主

<<建筑给水排水设计规范>>上3.2.8上规定:生活饮用水池(箱)应与其它用水的水池(箱)分开设置.<<>建筑设计防火规范>8.4.4条文说明上:消防用水与其他用水合并,可以防止水质腐败,并能即时检修.一般要求消防水箱与其他用水水箱合并,合并使用时,消防水箱内的水应始终保持不少于消防用水的储备量.那消防水箱到底该不该与生活水箱合用呢?

<<建筑给水排水设计规范>>上3.2.8上规定:生活饮用水池(箱)应与其它用水的水池(箱)分开设置.
<<>建筑设计防火规范>8.4.4条文说明上:消防用水与其他用水合并,可以防止水质腐败,并能即时检修.一般要求消防水箱与其他用水水箱合并,合并使用时,消防水箱内的水应始终保持不少于消防用水的储备量.
那消防水箱到底该不该与生活水箱合用呢?
jinhui020222205
2006年12月21日 11:55:17
2楼
建筑给水排水设计规范 (GB 50015-2003)
条文说明:
3.2.8 本条是指在民用建筑内生活饮用水贮水池或高位水箱应与消防用水的贮水池或高位水箱完全分开,原因有:

1 依据《二次给水设施规范》GB 17051-1997 的规定;

2 合用水池因要保证消防用水不被动用,且一般存在消防用水的贮水量大于生活用水存水量的情况,使水在池(箱)中停留时间过长,水在池中的流动性差,有死角,使池(箱)中水的水质一般达不到生活饮用水卫生标准的要求;

3 消防管网中的水,因长期不动而水质恶化,一旦倒流或渗流入合用水池或水箱,使池(箱)中的水质受污染。

工业建筑中,亦应将生活饮用水池与工业用水池分开独立设置。需合用时必须得到当地疾病控制中心的批准。

回复
blue-shell
2006年12月21日 14:22:46
3楼
出了民用建筑建筑以外,工厂、厂房之类的就能合用了吗?
回复
jinhui020222205
2006年12月21日 14:37:04
4楼
看上面最后一句话。
回复
blue-shell
2006年12月21日 14:53:16
5楼
谢谢楼上的热心解答。
回复