2楼
固定柜!
断路器能推出,但不是以抽屉的形式,而是以小车的形式!
例:
中置柜KYN28A型(抽屉的形式),可抽出的是断路器。
移开式KYN10型(小车的形式),可移出的是断路器小车,车上有避雷器等其它原件!
回复
3楼
低压柜呢?
问题主要涉及到配电室平面布置的空间问题,最小间距不一样,有的工程可用空间很小,但回路很多,所以有此问题。
回复
4楼
“固定分隔式柜”叫法不确切吧?有型号没?
低压柜中,断路器能以单元的形式抽出来的就按抽屉柜考虑!例:GCS
断路器抽不出来的,按固定柜!例:GGD
回复
5楼
据说抽屉式低压开关柜已经落后了,现在是不是不用抽屉式断路器了?
回复
6楼
GBD
GCK也可以做成固定分隔式,就是断路器是插入式的,用座跟母排连接。每个回路一个间隔,打开门可以把断路器拔出来。如果是大容量的,如1250A以上的就是框架开关,就抽出来,都有点类似。
回复
7楼
低压GBD柜,的没听说过,断路器能抽出来的,操作距离就按抽屉的考虑!
回复
8楼
《10kV及以下变电所设计规范》中:
第4.2.7条 把高压柜分固定式和手车式!
第4.2.9条 把低压柜分固定式和抽屉式!
你的属于那种,仔细看看规范就明白了!
回复