2008年案例上午第22题,就是热水的那道。题目中给的是定时供应热水。红宝书中给的答案卫生器具是按照题目中给的热水温度60度计算。但是我个人觉得应该按照规范5.1.1.1—2中选择使用温度来计算(例如浴盆应该采用40度)。而且在红宝书2010年上午的案例22题中定时热水计算中带淋浴的浴盆也是按照5.1.1.1—2中选择的40度计算的。请张工帮忙理解一下。
这个就是经验与时间积累的问题,没办法,这个要经过一个过程吧,我相信广大水友都会经历这么一个含糊期。我也曾经有过。慢慢来吧,朋友。
实际上楼主只要理解用水定额一定得跟温度相关就可以了。按照题意,淋浴器用水定额300L/h,热水温度60度,冷水温度10度,实际换算成40度的水是多少?是500L。而规范5.1.1-2表住宅淋浴器小时用水量200L,使用水温40度(冷水仍以10度计),换算成热水需要120L,60度的热水就够了。这就是表5.1.1-1注1为什么要注明60度的原因!
而楼主提到的2010年上午第22题与此题不同,此题没有告诉你温度与用水定额。那这个就应该按规范数据来了。
个人认为06-11年注册试题08年整体来看,有点怪。此题怎么说呢,题目的数据本身不符合规范不说,玩的是捉迷藏。楼主正好可以通过历年试题分析下题目的演变过程,此题可以看出,这个更严谨,也更符合规范。2008年的就有点超越规范了且不符合节水要求!确切的说08年那个题目不严谨!
[