在图集02S404中,在柔性防水套管安装图的说明中,有这样一句话"穿管处混凝土墙厚不应小于300mm,否则应使墙壁一边加厚或两边加厚,加厚部分的直径至少为D5+200"。 有点疑惑,为什么柔性防水套管要求混凝土墙厚不应小于300mmn呢?如果壁厚是200mm的不加混凝土壁厚能用柔性防水套管吗?如果能用套管的长度是按200mm的壁厚制作吗?
在图集02S404中,在柔性防水套管安装图的说明中,有这样一句话"穿管处混凝土墙厚不应小于300mm,否则应使墙壁一边加厚或两边加厚,加厚部分的直径至少为D5+200"。
有点疑惑,为什么柔性防水套管要求混凝土墙厚不应小于300mmn呢?如果壁厚是200mm的不加混凝土壁厚能用柔性防水套管吗?如果能用套管的长度是按200mm的壁厚制作吗?
2楼
加厚墙的原因是为防止管道和套管之间的角度偏差超出指定定的范围。
回复
3楼
知道有这个要求,但是一直没深想。我感觉应该从强度方面考虑。高手出来解答
回复
4楼
感觉肯定是有原因的。。求高手来解答。。学习了。
回复
5楼
墙加厚,是加强强度,增加套管与墙体的整体性,套管越长支撑臂越长了
回复
6楼
回复
7楼
你的疑惑同我是一样的,广东近几年才出现需安装柔性防水套管的规定,也许是因为地震频发的原因吧。我对他使用寿命和防水功能一直持怀疑态度。
回复
8楼
柔性防水套管对于防止沉降是有相当大的好处的,这么规定肯定以前出过问题,这是规避问题所想出来的办法!
回复
9楼
加厚墙的原因是为防止管道和套管之间的角度偏差超出指定定的范围
回复