一般喷淋泵在实际运行时流量会自动调节的吗?
狂追寡妇三百里
2012年06月23日 14:30:51
只看楼主

在选择喷淋泵的流量和扬程时,我们一般倒退从最不利点开始进行水力计算,有个问题一直想问下,在实际情况中,如果最不利点的位置着火了,最不利处的比如四个喷头开始喷水,此时喷淋泵(设计流量暂且为30L/s)启动的话,此时连接四个喷头的管道承受的流量为四个喷头的流量还是喷淋泵的设计流量30L/s?一般喷淋泵在实际运行时流量会自动调节的吗?

在选择喷淋泵的流量和扬程时,我们一般倒退从最不利点开始进行水力计算,有个问题一直想问下,在实际情况中,如果最不利点的位置着火了,最不利处的比如四个喷头开始喷水,此时喷淋泵(设计流量暂且为30L/s)启动的话,此时连接四个喷头的管道承受的流量为四个喷头的流量还是喷淋泵的设计流量30L/s?一般喷淋泵在实际运行时流量会自动调节的吗?
免费打赏
飞鱼
2012年06月23日 17:15:22
2楼
可以看一下水泵的性能曲线,普通水泵如果流量小,则扬程会较高,但一般消防泵是切线泵,小流量时扬程也较为稳定。
回复
zhuzii
2012年06月28日 10:31:44
3楼
如果不是变频控制的话应该不能吧。从力学的角度我认为先是大流量低扬程,当管道里水压变大时,流量会变小,扬程会变大,只到管道里的压力抵消泵水叶提供的压力达到平衡为止。如果此时用水量比泵的额定流量大时,此时扬程应该接近于曲线图流量为实际使用量时的扬程。
回复
a88975
2012年06月28日 11:21:27
4楼
学习,围观!!
回复
lilingliuhaibo
2012年06月29日 08:42:50
5楼
顶上去,高手来解答