化验室通风问题,请高手指教。
zy99106
zy99106 Lv.2
2006年12月21日 09:38:18
来自于通风排烟
只看楼主

这个设计是一个炼油厂的化验楼通风,里面有害物都是化验各种油品挥发出来的易燃有机物,需要通风的房间15个,每个房间面积60平米左右,层高3.6M现在做方案,我设计换气次数8—15次,是否合理?排风量和送风量大约都要取多少?新手,请大家指教。。

这个设计是一个炼油厂的化验楼通风,里面有害物都是化验各种油品挥发出来的易燃有机物,需要通风的房间15个,每个房间面积60平米左右,层高3.6M
现在做方案,我设计换气次数8—15次,是否合理?
排风量和送风量大约都要取多少?
新手,请大家指教。。
vincent_nk
2006年12月21日 11:16:34
2楼
考虑做两个通风,一般通风6次,事故通风12次,事故通风和室内气体探测器联动。
根据挥发气体的比重考虑风口位置。
回复
somebody665
2006年12月21日 15:21:06
3楼
风口的位置

应考虑本区域主导风向的方位
以免二次排风污染
回复

相关推荐

APP内打开