5.5KW六级三相异步电动机如何加装电流表
jxwnhy@co163
2006年12月21日 07:34:57
只看楼主

有一台设备由四台5.5KW电机共同驱动,曾经发生过一台电机轴扭断但巡检工未发觉,因为剩下的三台仍然可以坚持工作一段时间,但比较危险。为此,我想给这四台小电机都安装上电流表,这样当某一台工作比较费劲的时候岗位工能迅速发现,及时处理,不至损坏设备。因为是小电机,电机工作电流比较小,是不是可以不用互感器直接在某一相串入一只电流表?这样好不好?如果用互感器应选择什么规格的比较适合?谢谢大家!

有一台设备由四台5.5KW电机共同驱动,曾经发生过一台电机轴扭断但巡检工未发觉,因为剩下的三台仍然可以坚持工作一段时间,但比较危险。为此,我想给这四台小电机都安装上电流表,这样当某一台工作比较费劲的时候岗位工能迅速发现,及时处理,不至损坏设备。
因为是小电机,电机工作电流比较小,是不是可以不用互感器直接在某一相串入一只电流表?这样好不好?
如果用互感器应选择什么规格的比较适合?
谢谢大家!
免费打赏
lcx0518
2006年12月22日 16:26:14
13楼
5.5KW的电机额定电流11A左右,电流并不是很大,可以考虑直接装合适量程的电流表,也可以装互感器.
回复
sunbird520
2006年12月22日 18:22:35
14楼
什么方便就用什么方法,建议直接用电流表,应该不麻烦,要装互感器也行,都可以.
回复
cuncaosiyu
2006年12月22日 19:19:42
15楼
回复
jljylsh
2006年12月23日 06:38:52
16楼
1、最好不要直接接入,电极启动时电流有5-7倍,烧坏表是小事,还可能会损坏电机。
2、电流互感器费用很低,你也可以用50/5的,多绕几圈就行了。
回复
lggufei
2006年12月23日 10:18:52
17楼
严重同意楼上!
我这里一般不是电动机设备都是不超过100A直接加表的.
但要是电动机设备,考虑到它的启动电流比较大,一般上是额定电流的5-7倍.一般考虑通过电流互感器测量的
回复
王永前
2006年12月23日 11:59:02
18楼
如果是现场监控,直接接电流表就行了。但如果你的监控现场离工作现场比较远,还是用电流互感器。
回复
zhangxing1984
2006年12月23日 13:46:24
19楼
不提倡使用直接接入式的方法

电机启动电流可能会损坏仪表

接线老化可能会影响到设备运行的稳定性

检测仪表最好不要接入一次线路中

安全第一!
回复
chl-619
2006年12月23日 16:05:16
20楼
可以
回复
tianuu
2006年12月24日 21:13:58
21楼
建议用CT.
回复
铁牛66
2006年12月24日 22:28:12
22楼


能不能提供一下直通电流表的资料或生产厂家。
我也想了解一下。
不过我还是提倡加装互感器,安全考虑
回复

相关推荐