有一台设备由四台5.5KW电机共同驱动,曾经发生过一台电机轴扭断但巡检工未发觉,因为剩下的三台仍然可以坚持工作一段时间,但比较危险。为此,我想给这四台小电机都安装上电流表,这样当某一台工作比较费劲的时候岗位工能迅速发现,及时处理,不至损坏设备。因为是小电机,电机工作电流比较小,是不是可以不用互感器直接在某一相串入一只电流表?这样好不好?如果用互感器应选择什么规格的比较适合?谢谢大家!
有一台设备由四台5.5KW电机共同驱动,曾经发生过一台电机轴扭断但巡检工未发觉,因为剩下的三台仍然可以坚持工作一段时间,但比较危险。为此,我想给这四台小电机都安装上电流表,这样当某一台工作比较费劲的时候岗位工能迅速发现,及时处理,不至损坏设备。
因为是小电机,电机工作电流比较小,是不是可以不用互感器直接在某一相串入一只电流表?这样好不好?
如果用互感器应选择什么规格的比较适合?
谢谢大家!
23楼
谢谢大家的回答
如果启动电流比较大的电动机的确是要考虑一下用互感器比较安全,不会伤害电机。
我的电机启动时有一个液力偶合器,是一个软联接,大大降低了电机的启动电流。所以我还是采用了直通表。
正泰电气的电流电压表系列里有一档1T1系列,里面有两款直通电流表、量程分别是10-75A和100-200A。
订货代号是03200120001240,价格在三、四十元左右。
回复