一幢普通商务办公楼(三层),只有公共卫生间,建筑体积大于5000立方米,小于10000立方米,是否要布置室内消火栓系统?本人意见:根据<建规>8.4.1 下列建筑物应设室内消防给水:五、超过五层或体积超过10000m3的教学楼等其他民用建筑。 认为不要设,不知是否正确?谢谢各位大侠指导!!!

一幢普通商务办公楼(三层),只有公共卫生间,建筑体积大于5000立方米,小于10000立方米,是否要布置室内消火栓系统?
本人意见:根据<建规>8.4.1 下列建筑物应设室内消防给水:五、超过五层或体积超过10000m3的教学楼等其他民用建筑。
认为不要设,不知是否正确?谢谢各位大侠指导!!!
免费打赏
linyong64
2004年07月23日 11:00:02
2楼
当然不用设了,规范不是已经说清楚了吗?不超过10000m3就不设。
回复
heijinling_345
2004年07月23日 12:05:11
3楼
需设 具体可咨询当地消防局
回复
蓝冰有个仔
2004年07月23日 15:10:57
4楼
linyong64说的对,规范上很清楚了,不用设的。办公楼属于其他民用建筑。
回复
xiaoyu-2003
2004年07月23日 16:08:10
5楼
应该设的。消防局一般都从严把关的,只要不属于可不设室内消火栓的情况最好都设。
这也是建规不严密之处,其报批稿关于这方面内容就有改动了。
回复
gudanren01
2004年07月23日 16:25:33
6楼
同意楼上的看法,建规上规定可以不设室内消火栓的也没包括此情况,最好问问消防局.
回复
luo451
2004年07月23日 16:51:54
7楼
这个问题在网上已经讨论过很多次了,由于规范留了一道口子,最后没有统一的意见。我上次就这个问题和几个审图公司的老工程师也探讨过,他们的意见是设的多,也是个从严的意思。不过,我个人的看法是应该灵活掌握,在有小区管网的情况下,设消火栓倒是方便,但如果要设水泵、水箱和水池的话,就比较麻烦。要是市政水压够,没问题,设就是了,但如果市政水压达不到充实水柱的要求,我看是不是和消防局商量一下,设消火栓和水泵结合器,而不设水泵、水箱和水池,这样大家都比较容易接受。
回复
浪花
2004年07月23日 17:22:31
8楼
可以不用设,按低规8.4.1第五条
回复
风雨3600
2004年07月24日 09:12:00
9楼
按低规8.4.1第五条 ,从严可以设,
回复
ydh1981
2004年07月24日 12:31:53
10楼
具体的和当地消防局商量
这样的建筑处在夹缝里
回复
zeng_px
2004年07月25日 15:55:05
11楼
我曾做过个中学教学楼,四层,8000多立方,消防局还是要求设,还要单设消防泵房。
回复