如上,这是在审查时提出来的要求,隔热措施怎么做?具体有哪些措施?望有知道的给解答一下,谢谢!
如上,这是在审查时提出来的要求,隔热措施怎么做?具体有哪些措施?
望有知道的给解答一下,谢谢!
免费打赏
toplhc
2006年12月20日 13:48:39
2楼
用不燃材料隔热即可,如岩棉、硅酸铝、玻璃棉、矿棉
厚度大于4公分
回复
somebody665
2006年12月21日 15:31:19
3楼
玻璃棉]?