急:桩底高差的问题!!!!!
lightfish_ygd
2006年12月20日 12:32:06
只看楼主

改工程为16层剪力墙小高层,地基情况比较复杂,设计的桩基(人工挖孔桩),一边落在中风化石灰岩,桩长6米左右,一边落在中风化辉长岩(其上为强风化辉长岩),桩长14米左右,桩底7米深度范围内无溶洞等现象。这样就存在一个问题:在分解处,相邻桩桩底高差有8米左右,请教高手这样有问题吗?应采取什么样的措施!

2006年12月25日 11:19:34
12楼
感谢大家的支持!现总工建议对高差较大处,桩距小于5倍桩径的高桩(桩底标高高的)承载力折减,不足的再补桩!不知大家还有什么建议!期待中!
回复
cardiffer
2006年12月25日 17:21:53
13楼
适当加大长桩的混凝土强度等级。应该可以解决沉降差问题。
简单按照端承桩设计,长桩砼模量高些,短桩砼模量低些,应该可以设计成沉降基本均匀。(当然要考虑荷载差异来设计)
回复
cardiffer
2006年12月25日 17:25:24
14楼
你们总工的建议只是主观上倾向于保守而已,实际桩的工作性状却不会是他设想的那样。
应该从机理上解释和解决差异沉降问题而不是评保守的做法。
回复
lightfish_ygd
2006年12月25日 20:24:50
15楼

忘了说下!大部分桩已经浇筑了!没好办法!只好降低临界处桩的设计力!在旁边补的桩!
回复

相关推荐

APP内打开