在北方工业厂房项目中,有什么好方法可以解决在冬季夜间及非工作日中,吊顶风机盘管里水的防冻问题?

在北方工业厂房项目中,有什么好方法可以解决在冬季夜间及非工作日中,吊顶风机盘管里水的防冻问题?
twt_lc@co163
2006年12月19日 22:35:50
2楼
解决的办法就是没有办法
设计的时候不要旋风盘就好了
我对设计水平很差 抛砖引玉吧
有人曾经提出过 循环加热 具体的技术经济还没做出来 不过肯定会很麻烦 而且不会太便宜 实在没有办法的办法
回复
somebody665
2006年12月20日 12:07:11
3楼
简单的很
【停机、不停水】

(看来,以上二位都是南方人了)
回复
vincent_nk
2006年12月20日 13:04:37
4楼

年轻人,不要自以为是
回复
xingji
2006年12月20日 17:06:15
5楼
机组本身有低温保护措施,一般温度低于5度就自动启动。至于车间空间比较大,和机组测量的管道温度会有很大的温差,机组不等运转车间内的风盘也许就冻住了,简单的办法可以在车间风盘附近设置一温度监控器(百十元左右)和机组的交流接触器互联,温度设定成5度开始运转40度停机,这样机组就会自动根据风盘附近的温度而启闭。
以上个人拙见,做过地暖这样的控制,至于风盘行否欢迎各位探讨!
回复
the3rday
2006年12月21日 16:05:52
6楼
论坛里这样的帖子也不少。
但我想最好的办法就是运行水系统,冬季通过板换对水加热发挥余热:),但这关键得看厂房使用风机盘管的工艺要求还有经济性。