380V馈电干线持续工作电流计算疑问
noryaship
noryaship Lv.2
2012年06月21日 19:44:53
只看楼主

要不要计入不经常短时和不经常断续的负荷,备用电机负荷要不要计入?各位帮忙解答一下 谢谢

要不要计入不经常短时和不经常断续的负荷,备用电机负荷要不要计入?各位帮忙解答一下 谢谢
免费打赏
zqlive7152
2012年07月06日 16:55:06
2楼
这个是负荷计算问题。
短时的应该进行有功功率换算。备用的负荷平时要是工作(比如应急照明)就应该进行负荷计算,消防水泵类的平时不可能工作的不算如。
具体的在工业民用配电手册,钢铁手册里都有
回复
iamliuyong
2012年07月09日 17:21:02
3楼
应急照明)也计入不太好理解,我觉得用应急照明了,那么肯定正常照明就没有了,为什么还要计入负荷统计呢?
回复