新高规的一点新的理解!
lggufei
lggufei Lv.7
2006年12月19日 17:04:59
只看楼主

9.1.1 高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟设施、火灾自动报警、漏电火灾报警系统、自动灭火系统、应急照明、疏散指示标志和电动的防火门、窗、卷帘、阀门等消防用电,应按现行的国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052的规定进行设计,一类高层建筑应按一级负荷要求供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电。9.1.2 高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟风机等的供电,应在最末一级配电箱处设置自动切换装置。

9.1.1 高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟设施、火灾自动报警、漏电火灾报警系统、自动灭火系统、应急照明、疏散指示标志和电动的防火门、窗、卷帘、阀门等消防用电,应按现行的国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052的规定进行设计,一类高层建筑应按一级负荷要求供电,二类高层建筑应按二级负荷要求供电。

9.1.2 高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟风机等的供电,应在最末一级配电箱处设置自动切换装置。

比较这两条和后面的条文说明我发现一个问题:9.1.1上说了按照二级负荷要求供电的设备,而9.1.2 中有指出消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟风机等的供电,应在最末一级配电箱处设置自动切换装置。
是不是说9.1.1中的消防设备除去9.1.2中的消防设备,剩下的火灾自动报警、漏电火灾报警系统、自动灭火系统、应急照明、疏散指示标志和电动的防火门、窗、卷帘、阀门等可以不强制要求采用双电源切换的供电方式.
比如应急灯采用蓄电池,消防报警控制采用EPS电源等?



免费打赏
thcwd
2006年12月19日 17:45:29
2楼
912 强调的是最末一级配电箱处设置自动切换装置。
应急灯采用蓄电池,消防报警控制采用EPS电源可以采用双电源切换的供电方式,但不在最末一级切换           无冲突吧、???
回复
lggufei
2006年12月20日 11:48:15
3楼
我知道没有冲突.
我的意思是我的理解是正确的?
希望有权威的解释
回复
wangruzhongabc
2006年12月21日 11:08:24
4楼
你说的没有错,规范并不是矛盾的.灾自动报警、漏电火灾报警系统、自动灭火系统、应急照明、疏散指示标志和电动的防火门、窗、卷帘、阀门中可以不采用双电源供电,但是不要忘记了规范上好有一个"等"字啊.这个'等'要求我们设计师要根据具体情况判断啊,还要和当地的消防主管部门沟通一下.我的理解应该电动的防火门、窗、卷帘、阀门应该设置双电源,灾自动报警、漏电火灾报警系统、自动灭火系统、应急照明、疏散指示标志应该设置蓄电池啊.
回复
saomy
2006年12月22日 14:33:39
5楼
我认为9.1.2条明确重点用电设备以及双电源切换部位.至于9.1.1条中所述其他设备只要能满足负荷级别的供电即可,不强求在最末一级配电箱处设置自动切换装置.
回复
画图好辛苦
2006年12月22日 16:32:45
6楼
现在也有采用EPS给消防水泵等供电的,与9.1.2 有矛盾吗?
回复
azbd
2006年12月22日 16:40:25
7楼
请看规范条文解释:

一、保证发生火灾时各项救灾工作顺利进行,有效地控制和扑灭火灾,是至关重要的。大量事实证明,扑救初起火灾是比较容易办到的,当小火酿成大火后,控制和扑救难度增大,常常会造成重大经济损失和人员伤亡事故。对此,本条对消防用电设备的两个电源的切换方式、切换点和自备发电设备的启动时间作了规定。
二、切换时间。对消防扑救来说,切换时间越短越好。据介绍,国外规定切换时间不超过15s,考虑目前我国供电技术条件,规定在30s以内。
三、在执行中,有不少设计人员对原条文太笼统提出异议,即原规范条文规定在最末一级配电箱处自动互投是指全部消防设备还是指部分消防设备,不明确。如指所有消防设备,配电箱处均要求切换,实际上执行有困难,如:火灾应急照明和疏散指示标志就难以执行;还有最末一级配电箱是什么部位应明确。根据上述意见,故在本条作了修改。
第一,重点是高层建筑的消防控制室、消防电梯,防排烟风机等。
第二,切换部位是指各自的最末一级配电箱,如消防水泵应在消防水泵房的配电箱处切换;又如消防电梯应在电梯机房配电箱处切换,等等。
回复
dchm2002
2006年12月22日 21:27:36
8楼
呵呵,看看教科书或者规范吧,看一下一级负荷和二级负荷的供电要求。一级负荷要求双电源双回路末端切换,两路电源可以来自两个不同的发电站,也可以是来自不同的区域变电站,或者一路来自区域变电站,另一路是自备发电机;二级负荷要求双回路末端切换,这两路电源来自同一区域变电站的不同变压器即可。既然高层消防负荷不是一级负荷就是二级负荷,肯定有两个回路,当然要末端切换啦。
回复
yuji101
2006年12月23日 09:17:47
9楼
?!
回复
lggufei
2006年12月23日 19:01:53
10楼
多谢5楼兄弟的详细解释.
条文解释我是看过的.

"三、在执行中,有不少设计人员对原条文太笼统提出异议,即原规范条文规定在最末一级配电箱处自动互投是指全部消防设备还是指部分消防设备,不明确。如指所有消防设备,配电箱处均要求切换,实际上执行有困难,如:火灾应急照明和疏散指示标志就难以执行;还有最末一级配电箱是什么部位应明确。根据上述意见,故在本条作了修改。
第一,重点是高层建筑的消防控制室、消防电梯,防排烟风机等。"

以上面和大家的讨论看,我的理解应该是完全正确的
回复
lggufei
2006年12月29日 16:22:37
11楼
没想到那么快就沉了.
不知道大家怎么想的.
我记得看过一个新高规的送审版.
好象上面对什么是常开防火门和消防设备电源有一些说明.
但是不知道为什么新版出来后没有这方面的内容了!
回复

相关推荐