热泵系统中化霜对系统的影响
baily10
baily10 Lv.3
2006年12月19日 14:21:37
来自于热泵工程
只看楼主

“热泵空调系统如果有4个以上的制冷回路,化霜对水温不会造成明显的波动,故一般不会影响室内温度的波动。但当系统热泵只有1~2个回路时,为减少化霜对室内温度的影响,有条件时,可将空调器启停控制与水温同步,如当水温低于35℃时,空调器风机停止运转,当水温高于35℃时风机恢复运转。这样可有效提高室内的舒适性。” 以上这段话是我在一篇文章中看到的,有几个问题不是很明白,想请教下各位同仁。1、上面说的空调系统的制冷回路是什么意思?

以上这段话是我在一篇文章中看到的,有几个问题不是很明白,想请教下各位同仁。

1、上面说的空调系统的制冷回路是什么意思?
2、为什么4个以上回路,化霜就不会对水温造成明显的波动?
mhsn1979
2006年12月21日 08:39:20
2楼
4个以上的回路是什么概念。4台压缩机吗?
回复
nantianren
2006年12月22日 16:30:56
3楼
1、制冷回路指的就是氟利昂制冷系统的回路,有四个压缩机组成各个相对对立的制冷系统。
2、为什么4个以上回路,化霜就不会对水温造成明显的波动? 四个以上回路,是因为四个回路不会同时化霜,在除霜的同时又有制热,所以对水温波动不大。
回复