对于高层建筑,当梁与剪力墙交界处,是不是都改成铰结来处理?听说这样处理是墙体薄,不能满足锚固固端的要求
对于高层建筑,当梁与剪力墙交界处,是不是都改成铰结来处理?听说这样处理是墙体薄,不能满足锚固固端的要求
2楼
看情况咯。
回复
3楼
首先<<高规>>7.1.1条中梁与剪力墙相交采取措施
另,看7.1.1条文说明.
很多院梁与剪力墙相交全部设为铰接
回复
4楼
在这一点上应该是《高规》的7.1.7条的规定。
我们的做法是在计算上不采取铰接处理,在绘图时按高规的7。1。7条的条文说明采取处理措施。
回复
5楼
哦,谢谢你们了
回复
6楼
不好意思,上次在三楼打错啦,4楼说得对,应为7.1.7条!
回复