在PKPM配筋文件中, 1。先说柱的配箍,其使用说明中,ASV——表示柱在SC范围内的箍筋,它是取柱斜截面抗剪计算箍筋和节点抗剪计算箍筋的大值,且考虑体积配箍率的要求;该值应用于柱箍筋的加密区。 问题: SC是我们设计人员人为的定义为100,在计算出结果后,我们通常这样取: 例于:ASV 为2.4 ,若用复合箍(4X4)的配箍形式,则;加密区应该配10@100(4×(3.14×25)=314>240) 满足要求!
1。先说柱的配箍,其使用说明中,ASV——表示柱在SC范围内的箍筋,它是取柱斜截面抗剪计算箍筋和节点抗剪计算箍筋的大值,且考虑体积配箍率的要求;该值应用于柱箍筋的加密区。
问题:
SC是我们设计人员人为的定义为100,在计算出结果后,我们通常这样取:
例于:ASV 为2.4 ,若用复合箍(4X4)的配箍形式,则;加密区应该配10@100(4×(3.14×25)=314>240) 满足要求!
那非加密区该的ASV是多少?
2。梁中的配箍,新版本中突然冒出个GAsv-ASV0,说Asv是梁加密区抗剪箍筋面积各剪扭箍筋面积的较大值, Asv0为梁非加密区抗剪箍筋面积各剪扭箍筋面积的较大值,我们在做设计时很少看到这两个值会不一样,难道说梁在加密区和非加密区的配箍面积一样?
而其说明中,还说到,若输入的箍筋间距为加密区间距,则加密区的计算值可直接参考使用,如果非加密区与加密区的箍筋间距不同,则应按非加密区箍筋间距对计算结构进行换算。(怎么个换算法,前面不是已经输出了非加密区的计算值吗?ASV0,这不是自相矛盾)。反之亦然。
问题:如SC=100(加密区间距),输出1.2-1.2,则加密区为10@100(2),非加密区箍筋,如何配?
如SC=200(非加密区间距),输出2.4-2.4,则非加密区为14@200(2),加密区箍筋,如何配?这些都是PKPM输出的结果
==============================================================================
N-C= 1 ( 1)B*H(mm)= 500* 500
Cover= 30(mm) Cx= 1.22 Cy= 1.20 Lc= 3.70(m) Nfc= 4 Rcc= 30.0
( 29)N= -559. Uc= 0.16 Rs= 0.60(%) Rsv= 0.40(%) Asc= 201.0
( 34)N= -362. Mx= -96. My= -12. Asxt= 576.
( 32)N= -362. Mx= -74. My= -71. Asyt= 576.
( 1)N= -583. Mx= -40. My= 22. Asxb= 576.
( 1)N= -583. Mx= -40. My= 22. Asyb= 576.
( 1)N= -583. Vx= 18. Vy= 33. Asvx= 90. Asvx0= 0.
( 1)N= -583. Vx= 18. Vy= 33. Asvy= 90. Asvy0= 0.
----------------------------------------------------------------------------
N-B= 1 (I= 61, J= 75) ( 1)B*H(mm)= 300* 600
Lb= 5.88 Cover= 30 Nfb= 4 Rcb= 30.0
-I- -1- -2- -3- -4- -5- -6- -7- -J-
-M(kNm) -111. -46. 0. 0. 0. 0. -10. -82. -195.
LoadCase ( 13) ( 29) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0) ( 32) ( 8) ( 8)
Top Ast 694. 387. 0. 0. 0. 0. 387. 504. 1266.
% Steel 0.41 0.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 0.30 0.76
+M(kNm) 0. 40. 70. 104. 110. 89. 70. 40. 0.
LoadCase ( 0) ( 0) ( 0) ( 8) ( 1) ( 0) ( 0) ( 0) ( 0)
Btm Ast 473. 387. 433. 647. 685. 553. 433. 387. 473.
% Steel 0.26 0.21 0.26 0.39 0.41 0.33 0.26 0.21 0.26
Shear 137. 110. 77. 40. -33. -70. -107. -140. -167.
LoadCase ( 29) ( 29) ( 29) ( 29) ( 28) ( 28) ( 28) ( 28) ( 28)
Asv 53. 53. 53. 53. 53. 53. 53. 53. 53.
Rsv 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
Tmax/Shear( 1)= 0.7/ -176. Astt= 0. Astv= 53.2 Ast1= 0.0
非加密区箍筋面积(1.5H处) Asvm= 53.2
上面所算的非加密区是怎么算出来的呢