印染废水处理中中和调节池和水解酸化池曝气量该如何确定,是用出水口溶解氧计算还是用单位面积需氧量来计算?或者还有别的方法?哪为高手能帮我解答,谢谢!
印染废水处理中中和调节池和水解酸化池曝气量该如何确定,是用出水口溶解氧计算还是用单位面积需氧量来计算?或者还有别的方法?哪为高手能帮我解答,谢谢!
12楼
请问一下水解酸化池一般停留时间为多长最佳呢?????这外曝气量是以静态的算还动态的算呢????
回复
13楼
2.5h吧
回复
14楼
水解酸化池采用空气搅拌,间歇搅拌,4小时搅拌一次,每次10分钟左右
回复
15楼
如果水解酸化池采用空气搅拌,每10-12小时搅拌一次,每次15-20分钟
回复
16楼
水解酸化池最好不要采用曝气,其实水解酸化是厌氧的一部分,所以不用曝气,同时还有回流污泥,
搅拌的作用可以采用潜水搅拌机,效果不错的
中和调节池的作用有均质的作用,曝气可以起到这个作用
回复
17楼
水解酸化池可考虑用脉冲布水器搅拌
利用进水起来混合搅拌作用
调节池曝气是为了搅拌和均质
按一定的搅拌强度即可
另前面一位兄弟说的调节池不要超过2m
我觉得值得商榷
虽然调节池有效水深小后
风机的效率得到了提高
但一般调节池的水力停留时间都比较长
如有效水深过小
则调节池面积就会增大很多
这会增加调节池搅拌的需空气量
一般我们做的调节池深度都在4-4.5m
回复
18楼
又有新的发现啊!
回复
19楼
调节池曝气主要是搅拌,回流污泥的话还可以预生化
酸化池也可以用曝气搅拌的,只是要控制好曝气量就行了.
回复
20楼
曝气调节池的曝气量可以控制在5:1左右就行了,水解酸化池不用曝气,可以安装填料,如果安装了填料就不用什么搅拌之类的操作了,效果还好。
回复
21楼
只要在中和调节池把PH值控制好就可以了,水解池不用空气搅拌
回复