2006版《建规》中关于疏散指示(强条)的问题
hitwb
hitwb Lv.7
2006年12月19日 11:19:12
来自于防雷减灾
只看楼主

2006版《建规》中11.3.4、11.3.5都是强条了,大家看了没有。我有个疑问,就是“疏散走道”的定义是什么?是不是两边要有墙的才是走道。比如地下车库,是没有走道的,只有疏散路线,这个疏散指示灯应该怎么装?装在1.0m以下的柱子上?问题是装在车道两边的柱子上还有点用,但是仅在车道两边装又满足不了疏散灯的间距要求。还有11.3.5条,那个疏散路线怎么确定?间距多少才能保证视觉连续性?现在的商业建筑都是大空间,不存在“走道”,也不知道以后装修的格局,这个疏散路线怎么定?为什么不写在建筑的条文里?

2006年12月19日 15:20:34
2楼
关注中!

同样的问题困惑着我!
我一般问建筑的,然后根据自己的理解确定疏散路线.虽然没人提出不对.但总感觉不塌实.

至于疏散走廊/楼梯的问题,我的理解是:如果你这个建筑物里有三个楼梯的话,其中两个就能够满足疏散要求,那另外的那个就可以按照普通来处理.
要么全部要按照疏散来处理.

高手指正!
回复
hitwb
2006年12月20日 10:24:03
3楼
顶一下
回复
tkiteasy
2006年12月22日 02:29:34
4楼

疏散路线和疏散走道可以去请教建筑,事实上疏散路线也是建筑定的 注意专业间配合。
墙上柱子上不能装 可以装设埋地的 不过代价比较高 尽量不要采用 商业建筑的大空间在二次装修的时候照样会设计的 否则消防不给过
回复

相关推荐

APP内打开