发电机解列主要是指,发电机和电网分开(发电机出口开关跳开)或者两台及以上的发电机在并列运行,其中一台或者多台脱离其并列运行的状态就叫该机组和电网或这其他机组解列。
回复
3楼
谢谢!
回复
4楼
xueyi
回复
5楼
与系统或电网断开
回复
6楼
专业名词解释:
停机:断开发电机或发-变组断路器、灭磁,关闭原动机主汽门或导水叶,断开厂用分支断路器。
解列灭磁:断开发电机或发-变组断路器和厂用分支断路器、灭磁,原动机甩负荷。
解列:断开发电机或发-变组断路器,原动机甩负荷。
减磁:降低励磁。
减出力:将原动机出力减至给定值。
缩小故障范围(例如断开母联或分段断路器)。
程序跳闸:对于汽轮发电机,先关主汽门,待逆功率继电器动作后再断开发电机或发-变组断路器并灭磁;对于水轮发电机,先将导水叶关到空载位置,待逆功率继电器动作后再断开发电机或发-变组断路器并灭磁。
信号:发出声光信号。
回复
7楼
收藏了,谢谢
回复
8楼
解列的过程实际可以看成是停机的前半部分,机组负荷减空以后发电机出口开关跳开,机组与电网分离就行了,一般处于空载状态。
回复
9楼
简单来说,就是让单台或者多台机组,从整个并网系统(发电机组并网)上退出。机组要解列前,要先让该机组所承担负荷转移到其它并网机组上,由其它机组平均分配,如果用GAC功率分配板时当用解命令时,负载以5%的量减负载,当负载 转移后,就可以按分闸按钮,退出该机组的并网断路器,该机组从电网上退出,(说明退出机组时要考虑剩余机组能不能承担该机组的负荷,不要因为系统过载而导致系统中所有机组停机,如果不能承担要减去一部份负荷)