2米的伸顶通气管如何固定?
yhf5380
yhf5380 Lv.4
2006年12月18日 22:55:28
只看楼主

如题,高出屋面2米,应考虑固定的问题吗?

如题,高出屋面2米,应考虑固定的问题吗?
免费打赏
dreamforma
2006年12月19日 14:19:56
2楼
用8号线或细钢丝绳做3根揽风绳分别拉起,应该就可以了
回复
yongqp
2006年12月22日 14:08:32
3楼
>2米时,应设水泥墩固定,以防刮风时管道摇摆,导致管道断裂或屋面漏水.详见:05SS904-2-18
回复
nihonghui
2006年12月22日 15:22:29
4楼
应该加水泥支敦固定,不过我们一般不做那么高的,出屋面1.2米足以
回复
torlon
2006年12月22日 17:12:44
5楼
根部做水泥墩,再用细钢丝绳做3根揽风绳分别拉起,也可以在出屋面时用钢管代替。
回复
maomao5192002
2006年12月22日 17:20:35
6楼
我觉得做水泥支敦是比较好的一种方法
                         
回复
lihaitao626614
2006年12月23日 00:07:56
7楼
学习
回复
spring762
2006年12月23日 09:11:42
8楼
刚好2m的话,需要做吗~?
请教:)

回复
qwer2050
2006年12月23日 09:25:42
9楼
根部做水泥墩,再用细钢丝绳做3根揽风绳分别拉起,也可以在出屋面时用钢管代替。

我觉得没必要吧,2米高的通气管很轻啊有必要根部做水泥墩,再用细钢丝绳做3根揽风绳分别拉起吗?
我想应设水泥墩固定,以防刮风时管道摇摆就可以了,其时就是刮风时管道摇摆也不是很厉害了,更不至于断裂吧!
回复
suiyh1010
2006年12月23日 10:15:27
10楼
同意9楼的!
回复
le-o
2006年12月23日 10:18:23
11楼
详见:05SS904-2-18 以图集为准~
回复