想请教预作用报警与干式报警系统作用的区别,谢谢大家了!
想请教预作用报警与干式报警系统作用的区别,谢谢大家了!
2楼
干式系统工作过程
在发生火灾时,首先热气流驱动喷头动作排放管道内的气体,从而驱动水流指示器动作,干式报警阀后管道气压压力下降,报警阀打开,水进入系统,干式报警阀压力开关动作,发出报警信号。干式报警阀压力开关和水流指示器指示着火区域,干式报警阀压力开关报警并启动消防泵。
预作用系统工作过程
当火灾自动报警系统动作时,驱动预作用报警阀打开,使预作用报警阀压力开关动作发出报警信号并直接启动消防泵系统变为湿式系统,火灾进一步扩大,使喷头开启喷水灭火。
回复
3楼
非常感谢,改天在请教你啦!谢谢!
回复
4楼
在请问一下干事报警系统与预作用报警系统所带服务区域有何不同呢? 谢谢啊
回复
5楼
干式报警系统只是报警
预作用报警系统不仅报警,还联动系统的启动
回复
6楼
干事报警也有消防联动的,动作的时候是水推着气走的啊,不只是报警,也可以出水灭火的,我想问得是那种区域使用干事报警,那种区域使用预作用装置?