钢柱下二次浇灌没浇好怎么办?
xuerenafa
xuerenafa Lv.4
2006年12月18日 18:01:38
只看楼主

我现在一个钢结构工程做监理。现在已经施工到安装屋面板了。可柱子底的混凝土二次浇灌都快半个月了,感觉质量还不是很好。用硬点的东西一刮都掉下来。今天问了一个施工人员,他也说二次浇灌时因为没水泥了,那天的水泥是临时买的,一个建材店送过来的。他们用的时候就感觉不是很好。因为他们浇灌时都快下班了,我们监理的也没在场,没注意到这情况。而图纸上混凝土还标的是C35的。不晓得影响大不?可现在要他们重新浇灌又感觉不可能了。大家提提意见哈。谢谢了

2006年12月18日 20:02:04
2楼
个人意见,二次浇筑的混凝土等级要被以前高一个等级,细石混凝土,并且要微收缩的,或微膨胀的,你图纸上满足了吗
回复