工地的几个电箱大家看看有什么需要改正的,欢迎大家踊跃发表意见。

工地的几个电箱大家看看有什么需要改正的,欢迎大家踊跃发表意见。

20120327(002).jpg


20120506(001).jpg


20120529(013).jpg


20120529(010).jpg


20120529(001).jpg


20120529(007).jpg

免费打赏
whatr
2012年06月21日 08:47:01
2楼
工地就这样

很不错了!
回复
zliu7399
2012年06月21日 09:09:22
3楼
工地临时配电箱能做到这个水平,真是不错了,比我看过的几个工地都强
回复
mangmang2012
2012年06月21日 09:13:16
4楼
不错,不错,处处学习
回复
dgbyls
2012年06月21日 09:35:31
5楼
不错了!
回复
nhjie2002
2012年06月21日 10:02:06
6楼
要求也太低了。
回复
caizi422
2012年06月21日 10:21:11
7楼
不错了 工地上临时用电
回复
sydl18
2012年06月21日 10:21:32
8楼
对应图片多说点就好了,大家学习
回复
caizi422
2012年06月21日 10:22:32
9楼
工地临时配电箱, 不错
回复
cyanml
2012年06月21日 10:28:56
10楼
我看怎么有个别漏电不是透明的啊,
回复
lingxuct
2012年06月21日 14:10:26
11楼
都说好?只有6楼说标准低,我支持。

铁板打孔穿单根电线不好吧?

电缆进配电箱后,靠引线受力挂着,不好吧?

一个开关下接二根电缆不符合“临规”吧?

接地线才几十厘米长,中间还要接个头,不规范吧?

配电箱电缆穿孔没护圈,铁皮会不会割破电缆?
回复