工地的几个电箱大家看看有什么需要改正的,欢迎大家踊跃发表意见。
工地的几个电箱大家看看有什么需要改正的,欢迎大家踊跃发表意见。
2楼
工地就这样
很不错了!
回复
3楼
工地临时配电箱能做到这个水平,真是不错了,比我看过的几个工地都强
回复
4楼
不错,不错,处处学习
回复
5楼
不错了!
回复
6楼
要求也太低了。
回复
7楼
不错了 工地上临时用电
回复
8楼
对应图片多说点就好了,大家学习
回复
9楼
工地临时配电箱, 不错
回复
10楼
我看怎么有个别漏电不是透明的啊,
回复
11楼
都说好?只有6楼说标准低,我支持。
铁板打孔穿单根电线不好吧?
电缆进配电箱后,靠引线受力挂着,不好吧?
一个开关下接二根电缆不符合“临规”吧?
接地线才几十厘米长,中间还要接个头,不规范吧?
配电箱电缆穿孔没护圈,铁皮会不会割破电缆?
回复