高频保护! 第五章 电网高频保护 第一节 高频保护的基本概念 一、概述 高频保护:是用高频载波代替二次导线,传送线路两侧电信号,所以高频保护的原理是反应被保护线路首末两端电流的差或功率方向信号,用高频载波将信号传输到对侧加以比较而决定保护是否动作 高频保护与线路的纵联差动保护类似,正常运行及区外故障时,保护不动,区内故障全线速动。 二、载波通道的构成原理 目前应用比较广泛的载波通道是“导线一大地”制,其构成如图所示。
第五章 电网高频保护
第一节 高频保护的基本概念
一、概述
高频保护:是用高频载波代替二次导线,传送线路两侧电信号,所以高频保护的原理是反应被保护线路首末两端电流的差或功率方向信号,用高频载波将信号传输到对侧加以比较而决定保护是否动作
高频保护与线路的纵联差动保护类似,正常运行及区外故障时,保护不动,区内故障全线速动。
二、载波通道的构成原理
目前应用比较广泛的载波通道是“导线一大地”制,其构成如图所示。
组成:1.高频阻波器
2.结合电容器
3.连接滤波器
4.高频电缆
5.保护间隙
6.接地刀闸
7.高频收、发信机
1、高频阻波器
高频阻波器是由电感线圈和可调电容组成的并联谐振回路,使高频电流限制在被保护输电线路以内。而工频电流可畅通无阻.
2.结合电容器
它是一个高压电容器,电容很小,对工频电压呈现很大的阻抗,使收发信机与高压输电线路绝缘,载频信号顺利通过
3.连接滤波器
它是一个可调节的空心变压器,与结合电容器共同组成带通滤波器,连接滤波器起着阻抗匹配的作用,可以避免高频信号的电磁波在传输过程中发生反射,并减少高频信号的损耗,增加输出功率。
4.高频电缆
用来连接户内的收发信机和装在户外的连接滤波器。
5.保护间隙
保护间隙是高频通道的辅助设备。用它来保护高频电缆和高频收发信机免遭过电压的袭击。
6.接地刀闸
接地刀闸也是高频通道的辅助设备。在调整或检修高频收发信机和连接滤波器时,用它来进行安全接地,以保证人身和设备的安全。
7.高频收、发信机
高频收发信机的作用是发送和接收高频信号。发信机部分是由继电保护来控制,通常都是在电力系统发生故障时,保护起动之后它才发出信号,但有时也可以采用长期发讯的方式。由发信机发出信号,通过高频通道为对端的收信机所接收,也可为自己一端的收信机所接收。高频收信机接收到由本端和对端所发送的高频信号。经过比较判断之后,再动作于跳闸或将它闭锁。
三、高频信号的利用方式
按高频通道的工作方式分成 经常无高频电流
经常有高频电流
在这两种工作方式中,按传送的信号性质,又可以分为传送闭锁信号、允许信号和跳闸信号三种类型。
闭锁信号:收不到这种信号是高频保护动作跳闸的必要条件。
允许信号:收到这种信号是高频保护动作跳闸的必要条件。
传送跳闸信号:收到这种信号是保护动作于跳闸充分而必要条件的条件。实现这种保护时,实际上是利用装设在每一端的电流速断、距离I段或零序流速断等保护,当其保护范围内部故障而动作于跳闸的同时,还向对端发出跳闸信号,可以不经过其它控制元件而直接使对端的断路器跳闸。
返回