允许式和闭锁式高频保护的区别?
skipjacks
skipjacks Lv.2
2006年06月23日 13:59:04
来自于继电保护
只看楼主

允许式和闭锁式高频保护的区别?他们是怎么样工作的?各有什么优缺点?请赐教!!小弟感激不尽!!

允许式和闭锁式高频保护的区别?他们是怎么样工作的?各有什么优缺点?
请赐教!!小弟感激不尽!!
免费打赏
wcp-33
2006年06月23日 23:32:38
2楼
允许式保护和闭锁式保护都属于线路的纵联保护,它们反映的是线路两侧电气量的变化,能够瞬间切除全长的短路。它们都需要将本侧的变化送到对侧,同时也要接收对侧的信号,因此要有一个通讯的通道。闭锁信号的含义是:本侧保护启动,收不到对侧的信号,则保护动作出口。允许信号的含义是:本侧保护启动,收到对侧的信号,则保护动作出口。以南瑞线路保护为例,具体的动作逻辑,闭锁式:1、本侧高定值的启动元件启动。2、本侧反方向判别元件不动作。3、曾经收到过8ms的高频信号(以判断通信线路是否正常,使用复用载波机时,由于载波机自已有监频信号,此判据可能不需要)4、本侧正方向元件要动作。以上四个条件满足,本侧停讯。5、本侧收不到高频信号。同时满足以上5个条件,发跳闸命令。闭锁式保护的高频信号,可以自发自收。允许式:1、启动元件启动。2、反方向元件不动作。3、正方向元件动作。4、收到对侧的允许信号。同时满足以上4个条件,发跳闸命令。允许式保护不能收自己的信号,只能收对侧的信号。
回复
skipjacks
2007年02月23日 17:44:58
3楼
非常感谢!你太了不起了!
顺便给你及你的家人拜年了!
有时候需要定期进行保护的收发信试验,是为什么呢?
在允许式和闭锁式保护的选用方法有什么原则或者依据吗?
回复
huashui318
2009年06月11日 10:47:57
4楼
非常感谢,不错,学习了!
回复

相关推荐

APP内打开