抽屉柜内的垂直排改如何选择啊,是出线开关额定电流之和还是要乘以一个系数?
抽屉柜内的垂直排改如何选择啊,是出线开关额定电流之和还是要乘以一个系数?
2楼
按可能出现的正常工作电流计算载流量。
就是,如果8个抽屉,每个断路器的规格为200A,(按断路器壳体规格计算,不能按额定值计算)则200X8=1600A。
回复
3楼
回复
4楼
顶沙发
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
5楼
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
学习中
回复
6楼
我们一般都乘以个分散系数,就是这台柜子所有抽屉总电流(框架)再乘以个系数,2-3个抽屉乘以0.9,4-5个抽屉乘以0.8, 6-9乘以0.7,不怕用户质疑,GB7251国标上有的。
回复
7楼
国标有说明,3C也提到的
回复
8楼
我们好像都不考虑分散系数的,是不是太保守了点。
回复
9楼
不乘系数的话。。。那排就选的大了。。。成本就上来了。。。
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ding.gif)
回复
10楼
回复
11楼
这台柜子所有抽屉(断路器的整定电流)即总电流,乘以分散系数,2-3个抽屉乘以0.9, 4-5个抽屉乘以0.8, 6-9乘以0.7,这样算就可以了
回复