抽屉柜垂直排如何选择?
ycnhm
ycnhm Lv.3
2012年06月20日 15:36:58
只看楼主

抽屉柜内的垂直排改如何选择啊,是出线开关额定电流之和还是要乘以一个系数?

抽屉柜内的垂直排改如何选择啊,是出线开关额定电流之和还是要乘以一个系数?
免费打赏
lingxuct
2012年06月21日 14:56:48
2楼
按可能出现的正常工作电流计算载流量。

就是,如果8个抽屉,每个断路器的规格为200A,(按断路器壳体规格计算,不能按额定值计算)则200X8=1600A。
回复
lz407846618
2012年06月22日 11:50:25
3楼
回复
yy1267701
2012年06月25日 11:38:12
4楼
顶沙发
回复
ztm2112
2012年06月26日 09:24:52
5楼
学习中
回复
fy17821349
2012年06月26日 11:19:39
6楼
我们一般都乘以个分散系数,就是这台柜子所有抽屉总电流(框架)再乘以个系数,2-3个抽屉乘以0.9,4-5个抽屉乘以0.8, 6-9乘以0.7,不怕用户质疑,GB7251国标上有的。
回复
cdj23983
2012年06月26日 16:32:04
7楼
国标有说明,3C也提到的
回复
zlj5165
2012年06月29日 08:33:34
8楼
我们好像都不考虑分散系数的,是不是太保守了点。
回复
xymwyr
2012年06月30日 11:20:59
9楼
不乘系数的话。。。那排就选的大了。。。成本就上来了。。。
回复
jm000000
2012年07月03日 09:39:14
10楼
回复
shdqjsb
2012年07月03日 13:20:48
11楼
这台柜子所有抽屉(断路器的整定电流)即总电流,乘以分散系数,2-3个抽屉乘以0.9, 4-5个抽屉乘以0.8, 6-9乘以0.7,这样算就可以了
回复