各位设计师请帮忙看着下,我这个结构图布置的有木有问题?谢谢指导
quyuting2012
2012年06月20日 15:21:18
只看楼主

这个是一个古建筑,地下一层,地上四层。中间开洞,为环形坡道。在地上一层和四层有楼板,其它层没有。中间布置观光电梯,打算采用钢梁来维持结构稳定和受力。大师们看看吧。有错误指导下。我个人觉得次梁布置的太多了,整个结构刚性的,似乎不是很好

2012年06月20日 19:53:34
2楼
坐等高手解答,疑惑的是第3到第5张图表示的啥?是按层数放出来的图还是发错了?
回复
fanbaozhou163
2012年06月21日 08:36:15
3楼
建议中间的电梯再单独计算,同原结果比取大值,最好再加剪力墙
回复
quyuting2012
2012年06月21日 09:29:07
4楼
亲,这个是按楼层数放的图片,地下室和顶层没有挑梁,其他的都在最外围有挑梁。等高手来帮忙看看啊。我觉得次梁是不是布置的太多了。
回复
quyuting2012
2012年06月21日 09:32:17
5楼
我在四周的四个电梯周围都加了剪力墙,然后地下室一层全部加了剪力墙体,这个只是个加上地下室以后的一个小五层,你看有必要加这么多剪力墙么??
回复
zjxuhappy
2012年06月26日 10:26:35
6楼
楼板少的,减少次梁。地下不是剪力墙
回复
zysqaz
2012年06月26日 11:03:43
7楼
中间电梯怎么与周围结构连接
回复
ypf3417628
2012年06月26日 11:39:49
8楼
中间电梯建议作为单体另行计算,与主体脱开。
回复
icemountain2000
2012年06月26日 12:00:13
9楼
中间电梯怎么和楼体分开啊?明明一层和四层是连着的,建议电梯不设剪力墙了,就是框架,可以降低建筑整体刚度。中间电梯适当加强一下,最好做成钢结构,自重轻。

[ 本帖最后由 icemountain2000 于 2012-6-26 12:20 编辑 ]
回复
dj1995
2012年06月26日 13:03:27
10楼
连接钢梁跨度过大,同框架梁平面外接不好处理,建议,钢梁从柱子到柱子连接,并延伸出去。与钢梁相关连构件改为型钢混凝土构件。再来考虑中间同周边是采用强连接还是断开的处理方式。如果要连接,就要强连接。如果不连可以处理成滑动支座。连则强连,断则全断,切忌藕断丝连。

[ 本帖最后由 dj1995 于 2012-6-26 13:06 编辑 ]
回复
zmnengzhuc
2012年06月26日 14:14:35
11楼
看看,不回复看不到啊