二层框架加层的棘手问题!请高手解决!
weiweinl
weiweinl Lv.3
2012年06月20日 14:55:48
只看楼主

二层框架加层的棘手问题!请高手解决! 二层框架加一层,平面布局与原二层一致,因原基础设计即按三层设计,所以加层后基础、柱不存在问题,求教高手: 一:加层后柱脚钢筋是采用植筋还是将原有梁柱节点混凝土敲掉? 二:若采用植筋,原柱顶钢筋弯曲被打到什么处理? 三:若采用将原有梁柱节点混凝土敲掉,将原柱顶钢筋掰直后焊接,再浇筑混凝土是否比原有混凝土提高一级?

二层框架加层的棘手问题!请高手解决!
二层框架加一层,平面布局与原二层一致,因原基础设计即按三层设计,所以加层后基础、柱不存在问题,求教高手:
一:加层后柱脚钢筋是采用植筋还是将原有梁柱节点混凝土敲掉?
二:若采用植筋,原柱顶钢筋弯曲被打到什么处理?
三:若采用将原有梁柱节点混凝土敲掉,将原柱顶钢筋掰直后焊接,再浇筑混凝土是否比原有混凝土提高一级?
四:柱脚节点处理后是需要做碳纤维或其他加固措施,作为第二道防线 ?
x1xqq
2012年06月20日 15:09:01
2楼
既然原是考虑建三层的,柱应该会伸出屋面一截,以便加层。现场去看看。
回复
weiweinl
2012年06月20日 20:02:34
3楼
当时就是没有伸出屋面,所以才如此棘手,请给点建议
回复
moximoxixch
2012年06月20日 20:14:16
4楼
加层采用钢结构比较好
回复
wss111
2012年06月21日 10:49:52
5楼
一、三方案处理。
回复
无间道
2012年06月22日 08:07:26
6楼
既然原来已经按照三层的基础和结构来做设计了,就应该做出一些这方面的考虑,在核实一下具体结构的情况,看都有那些条件可以使用,只要按照正常加层设计就可以了,但最还是不要采用植筋。