[讨论]请教10KV系统接地影响发电机的解决办法
commal
commal Lv.2
2006年12月18日 10:12:35
来自于电站工程
只看楼主

大家好,我厂发电机(30MW)出口电压为10KV,发电机出口连接10KV发电机母线,10KV发电机母线通过分段开关连接10KV母线段.10KV母线段上带有多条负荷出线(架空线路).大家都知道,架空线路很容易发生接地故障.当出线发生弧光接地的时候,会影响整个10KV系统,包括发电机.而有时候小电流选线不能100%正确选中接地线路,这样,除了查找困难外,在接地故障未排除前,系统有时会发生过电压,造成停机甚至损坏设备.

大家好,我厂发电机(30MW)出口电压为10KV,发电机出口连接10KV发电机母线,10KV发电机母线通过分段开关连接10KV母线段.10KV母线段上带有多条负荷出线(架空线路).
大家都知道,架空线路很容易发生接地故障.当出线发生弧光接地的时候,会影响整个10KV系统,包括发电机.而有时候小电流选线不能100%正确选中接地线路,这样,除了查找困难外,在接地故障未排除前,系统有时会发生过电压,造成停机甚至损坏设备.
请问大家有没有什么好的解决办法.
免费打赏
lingxuct
2006年12月18日 11:29:52
2楼
在消弧线圈上并接小电阻,由接地选线装置控制小电阻的接通,当系统发生接地时,短时(可设2秒)并接小电阻,这样,接地电流短时间内增大,使出线零序保护动作跳闸,切除故障线路后,小电阻又处于分断位置。
回复